防火门及防火卷帘系统的联动控制设计

1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
   应由??阑鹈潘诜阑鸱智诘牧街欢懒⒌幕鹪痔讲馄骰蛞恢换鹪痔讲馄饔胍恢皇侄鹪直ň磁サ谋ň藕?,作为??阑鹈殴乇盏牧シ⑿藕?,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
   疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
2 防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
   联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5m~5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
   手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
   联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
   手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
5 防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
 
主站蜘蛛池模板: 欧洲丰满少妇做爰视频爽爽 | 欧美性猛交xxxxx按摩欧美 | 2020国产成人精品视频网站 | 在线成人天天鲁夜啪视频 | 国产精品99久久久久久宅男 | 国产目拍亚洲精品一区二区三区 | 日韩一区二区三区视频在线观看 | 香港三级日本三级a视频 | 性a爱片免费视频性 | 国产午夜久久影院 | 特一级黄色大片 | 亚洲精品九色在线网站 | 国产精品扒开做爽爽爽的视频 | 无罩大乳的熟妇正在播放 | 狼狼色丁香久久婷婷综合五月 | 久久国产小视频 | 女bbbxxx毛片视频 | 国产草草影院ccyycom | 天天天色综合 | 日本一区二区三区有限公司 | xxxxxx国产精品视频 | 国产精品国产自线在线观看 | 成人综合激情网 | 精品欧美一区二区三区精品久久 | 无码h黄动漫在线播放网站 无码h黄肉3d动漫在线观看 | 寂寞骚妇被后入式爆草抓爆 | 中国gay片男同志免费网站 | 精品国产一区二区三区麻豆小说 | 五十路丰满中年熟女中出 | 性免费网站 | 久久亚洲精品中文字幕 | 在线免费观看黄视频 | 国产午夜小视频 | 无码尹人久久相蕉无码 | 欧美乱人伦中文在线观看不卡 | 成人福利在线观看 | 韩国免费高清一级毛片性色 | 国产又大又硬又粗 | 狠狠综合久久综合88亚洲日本 | 国产在沙发上午睡被强 | 亚洲综合丁香 |