北京电消检对消防水泵启泵方式规范及规定要求

作者:北京亿杰消防工程有限公司?? 添加时间:2020-04-13 16:59:01

北京电消检对消防水泵启泵方式规范及规定要求

?《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.4 条规定:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引人消防水泵控制柜内。

一、喷淋系统启泵与以前一致,采用报警阀的压力开关启动喷淋泵,规范新多出来的流量开关和压力开关启泵,应该是指的是室内消火栓系统,因为规范中有逗号分隔(干式消火栓系统除外),说明他们不是并列的关系。

二、室内消火栓系统启泵方式与以前有所变化,由全手动系统改为半自动系统,即启泵自动,水带、水枪连接手动,防止非专业人员开启消火栓发现有水,而不知道要按启泵按钮向信号控制室报警,可能把水箱水用完,造成后期断水,本条主要是增加系统的可靠性。

室内消火栓系统启泵方式主要有两种形式:

1、.当屋顶高位消防水箱的高度满足室内消火栓*不利点流量、压力要求时、不设稳压泵,优先由设置在高位消防水箱出水管上的流量开关发出自动启泵信号,可以**时间启动消防水泵,正常情况应该这样设计;或者待水箱水基本用完,消防干管泄压,由设置在消防水泵出水干管上的低压压力开关发出自动启泵信号,通常不提倡这样设计,消防水泵启动存在滞后性,对于大型管网可能造成断水。

2、.当屋顶高位消防水箱设置的高度不满足室内消火栓*不利点的流量、压力要求时,应设置稳压泵,由于稳压泵补压时也从水箱抽水,且其启闭方式为自设压力开关,此时消防主泵如果采用流量开关则消防主泵和稳压泵可能同时启动,不符合稳压泵和主泵依序启动的目的,因此应选择由消防主泵出水管上的低压压力开关发出自动启泵信号,压力值应和稳压泵压力形成递减阶梯,依据规范要求为0.07~0.1MPa。


北京电消检对消防水泵启泵方式规范及规定要求
主站蜘蛛池模板: 日本-区二区三区免费精品 日本全黄录像视频 | 国产一级片在线播放 | 国产欧美日韩精品第一区 | 曰本女人牲交高潮视频 | 男人午夜影院 | 欧美两根一起进3p做受视频 | 一二区成人影院电影网 | 久久99国产精品二区不卡 | 美女天天干 | 国产成人无码aa精品一区 | 澳门永久av免费网站 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 久久人人爽人人爽人人av东京热 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 国产激情一区二区三区在线观看 | 亚洲av无码国产精品色软件下戴 | 亚拍精品一区二区三区 | 无码人妻av免费一区二区三区 | 国产边打电话边被躁视频 | 欧美人妻aⅴ中文字幕 | 又黄又爽又无遮挡免费的网站 | 亚洲+自拍+色综合图区一 | 玩两个丰满老熟女 | 国产无遮挡aaa片爽爽 | 在线不欧美| 国产美女口爆吞精普通话 | 国产 麻豆 日韩 欧美 久久 | 日本一级大黄毛片一级 | 国产综合精品在线 | 99草在线视频 | 国产特级毛片aaaaaa | 成人a级| 九九热精品免费视频 | 国产欧美一区二区精品久久久 | 在线观看一级毛片免费 | 奇米777四色精品综合影院 | 午夜大片男女免费观看爽爽爽尤物 | 国产精品视频免费的 | 免费在线精品视频 | 欧美亚洲日本国产综合在线 | 中国gay片男同志免费网站 |